对照三峡新能源甘肃金昌水泉子检查表

 

 ______________安全生产检查表

  单位:

 检查人 :

 生产单元负责人签字:

 检查日期 :

 序号 检

 查

 项目

 检查情况

 存在的问题

 整改时间

 备注

 1

 问题 1:风电场电力设备技术管理资料、设备台账和技术资料不规范、不齐全;设备巡视记录、维护记录、年检记录、检修交代等结果性资料未分类成册,不符合《中国三峡新能源(集团)股份有限公司设备台账管理办法》的设备台账分类及内容的要求。

 2

 问题 2:风力发电机机组、箱变、集电线路杆塔等部位,安全警示、禁止等标识不全(图1 ), 不 符 合 《 风 力 发 电 场 安 全 规 程 》(DL/T796-2012)第 5.2 条作业现场基本要求的规定。

  3

 问题 3: 11_01F 风力发电机组塔筒底部干式变压器带电部位裸露,未加防护遮栏(图 2),存在触电风险,不符合《风电电气设备安全通用要求》(发电厂和变电站电气部分)(NB∕T 31095-2016)第 4.2.2 条的规定。

  4

 问题 4: 11_01F、12_15F 风力发电机组塔筒扶梯踏板与塔筒间隙过大(图 3),存在安全隐患,不符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.3-2009)第 6 条“平台结构要求”规定。

 序号 检

 查

 项目

 检查情况

 存在的问题

 整改时间

 备注

 5

 问题 5:35kV 配电室开关柜前地面未铺设绝缘垫(图 4),不符合《电业安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)第12.3 条“低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,……”规定。

  6

 问题 6:主变瓦斯继电器无定期校验报告,不符 合 《 气 体 继 电 器 校 验 规 程 》( DL/T 540-2013)第 4.2 条“检验周期一般不超过5 年”的规定。

  7

 问题 7:主变瓦斯继电器无防雨罩(图 5),不满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161 号)第 18.7.10 条“主设备非电量保护应防水、防震、防油渗漏、密封性好”要求。

  8

 问题8:多台箱变电压表正常运行时指针超量程顶表(图 6),不符合《电力装置电测量仪表装置设计规范》(GBT50063-2017)第 3.1.5条“指针式仪表测量范围宜保证电力设备额定值指示在仪表标度尺的 2/3 处”。

  9

 问题 9:110kV 线路 1113 端子箱内 TA 二次回路中性点接地线通过其它组中性线跨接后再接地(图 7),不符合继电保护反事故措施要求。

 序号 检

 查

 项目

 检查情况

 存在的问题

 整改时间

 备注

 10

 问题 10:箱变高压侧引上电缆保护管封堵脱落(图 8),不符合《电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第 5 部分:电缆线路施工质量检验》(DL/T 5161.5)第 5.0.2 条“其他-电缆管封堵-管口封堵严密,堵料凸出2~5mm”的规定。

  11

 问题 11:箱变高压侧电缆头污染严重(图 9),存在发生污闪的隐患。不符合《电力电缆线路运行规程》(DL/T 1253-2013)“表 F.1 电缆线路的检修分类和检修项目中 C 类检修项目进行检修”的规定。

  12

 问题 12:年度预防性试验未做箱变高压侧电缆及避雷器试验,不符合《电力设备预防性试验规程》 (DL/T 596-2018)第 11.3.1 条“橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求”及第 14 条避雷器试验相关要求。

  13

 问题 13:#1 主变低压侧母线新更换的绝缘子未进行绝缘电阻测试和耐压试验,不符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)第 16.1 条“悬式绝缘子和支柱绝缘子的试验项目应包括下列内容:1.测量绝缘电阻;2.交流耐压试验”的规定。

  14

  15

  16

 序号 检

 查

 项目

 检查情况

 存在的问题

 整改时间

 备注

 17