 (1)电工作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得“特种作业操作证”后,持证上岗作业。

 (2)电气操作人员必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-05)及相关的规程、条例进行操作。

 (3)项目部对临时用电和各种电器设备进行日常维护,实行统一管理。

 (4)在施工组织设计中,要制定临时用电方案及相关的安全生产用电措施、要求。

 (5)隧道施工临时用电必须采用 380/220V 三相五线制系统。

 (6)照明电压。一般作业地段不宜大于 36V,成洞地段和不作业地段可采用 220V,手提作业灯为 12~24V。

 (7)成洞地段固定的电线路,须用绝缘良好的塑料绝缘导线架设。施工地段的临时电线路须采用橡套电缆,并须挂设在临时支架上。

 (8)照明和动力电线路安装在同一侧时,必须分层架设。电线悬挂高度须为:电压380V时严禁小于2.5m,6~10kV时严禁小于3.5m。

 (9)36V 低压变压器须设在安全、干燥处,机壳接地,输电线路长度严禁大于 100m。

 (10)动力干线上的每一分支线,必须装设开关,开关外须加木箱盖,并采用封闭式保险装置;严禁在动力线路上加挂照明设施。

 (11)所有动力设备须有可靠的接地保护和防雷击措施。并要做到“一机一闸一漏一箱”。

 (12)隧道施工用电须按设计要求设置双电源或自备电源。自备发电机组与外电线路必须电源联锁,严禁并列运行。

 (13)用电线路和照明设备必须设专人负责检修管理,检修电路与照明设备时须切断电源。