 常用建筑材料进场复试项目、主要检测参数、取样依据和数量

 序号

 类别

 检测试验

 项目

 主要检测参数

 取样依据

 取样数量

 1 1

 水泥

 通 用 硅 酸 盐水泥 强度 《通用硅酸盐水泥》GB175 ⑴ 散装水泥:

 ① 对同一水泥厂生产、同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过 500t。

 ② 随机从不少于 3 个车罐中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于 12kg 的水泥作为试样。

 ⑵ 袋装水泥:

 ① 对同一水泥厂生产、同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过 200t。

 ② 随机从不少于 20 袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于 12kg 的水泥作为试样。

 安定性 凝结时间 砌筑水泥 安定性 《砌筑水泥》GB/T3183 凝结时间 强度 保水率 铝酸盐水泥 强度 《高铝水泥》 GB201 ⑴ 同一水泥厂、同一类型、同一编号的水泥,每 120t 为一取样单位,不足 120t 也按一取样单位计。

 ⑵ 取样应有代表性,可从 20 袋中各取等量样品,总量至少 15kg。

 注:水泥取样后,超过 45 天使用时须重新取样试验。

 凝结时间 细度 快 硬 硅 酸 盐水泥 强度 《快硬硅酸盐水泥》 GB199 ⑴ 同一水泥厂、同一类型、同一编号的水泥,400t 为一取样单位,不足 400t 也按一取样单位计。

 ⑵ 取样应有代表性,可从 20 袋中各取等量样品,总量至少 14kg。

 凝结时间 安定性 2 2

 混凝土组成材料

 砂 筛分析 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52 《建筑用砂》GB/T14684 ⑴ 以同一产地、同一规格每 400m3 或 600t 为一验收批,不足 400m3或 600t 也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。

 ⑵ 当质量比较稳定,进料量较大时,可以 1000t 为一验收批。

 ⑶ 取样部位应均匀分布,在料堆上从 8 个不同部位抽取等量试样(每份 11kg)。然后用四分法缩至 20kg,取样前先将取样部位表面铲除。

 含泥量 泥块含量 石 筛分析 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52 《建筑用卵石、碎石》GB/T14685 ⑴ 以同一产地、同一规格每 400m3 或 600t 为一验收批,不足 400m3或 600t 也按一批计。每一验收批取样一组。

 ⑵ 当质量比较稳定,进料量较大时,可以 1000t 为一验收批。

 ⑶ 一组试样 40kg(最大粒径 10、16、20mm)或 80kg(最大粒径31.5、40mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样 16 份(料堆的顶部、中部、底部)。每份 5~40kg,然后缩分到 40kg 或 80kg 送检。

 含泥量 泥块含量 针、片状颗粒含量 压碎值指标 轻粗集料 颗粒级配(筛分析)

 《轻集料及其试验方法 第 1 部分:轻集料》GB/T17431.1

 《轻集料及其试验方法 第 2 部分:轻集料试验方法》GB/T17431.2 ⑴ 以同一品种、同一密度等级每 200m3 为一验收批,不足 200m3也按一批计。

 ⑵ 试样可以从料堆自上到下不同部位、不同方向任选 10 点(袋装料应从 10 袋中抽取)应避免取离析的及面层的材料。

 ⑶ 初次抽取的试样量应不少于 10 份,其总料应多于试验用料量的1 倍。拌和均匀后,按四分法缩分到试验所需的用料量;轻粗集料为 50L,轻细集料为 10L。

 堆积密度 筒压强度(或强度标号)

 吸水率 粒型系数 轻细集料 颗粒级配(筛分析)

 堆积密度 粉煤灰 细度 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GB/T 50146 《粉煤灰》GB/T1596 ⑴ 以连续供应相同等级的不超过 200t 为一验收批,不足 200t 时按 200t 计,每批取试样一组(不少于 1kg)。

 ⑵ 散装灰取样,从不同部位取 15 份试样,每份 1~3kg,混合拌匀按四分法缩取出 1kg 送试(平均样)。

 ③ 袋装灰取样,从每批任抽 10 袋,每袋不少于 1kg,按上述方法取平均样 1kg 送试。

 烧失量 需水量比 普通减水剂、高效减水剂 PH 值 《混凝土外加剂》GB8076 ⑴ 掺量大于 1%(含 1%)的同品种、同一编号的外加剂,每 100t为一验收批,不足 100t 也按一批计。掺量小于 1%的同品种、同一编号的外加剂,每 50t 为一验收批,不足 50t 也按一批计。

 ⑵ 从不少于三个点取等量样品混匀。

 ⑶ 取样数量,不少于 0.2t 水泥所需量。

 密度(或细度)

 减水率 早强减水剂 密度(或细度)

 《混凝土外加剂》GB8076 钢筋锈蚀 减水率 1d 和 3d 抗压强度 缓凝减水剂、缓 凝 高 效 减水剂 PH 值 《混凝土外加剂》GB8076 密度(或细度)

 混凝土凝结时间 减水率 引气减水剂 PH 值 《混凝土外加剂》GB8076 ⑴ 掺量大于 1%(含 1%)的同品种、同一编号的外加剂,每 100t为一验收批,不足 100t 也按一批计。掺量小于 1%的同品种、同一编号的外加剂,每 50t 为一验收批,不足 50t 也按一批计。

 ⑵ 从不少于三个点取等量样品混匀。

 密度(或细度)

 减水率 含气量

 ⑶ 取样数量,不少于 0.2t 水泥所需量。

 早强剂 钢筋锈蚀 《混凝土外加剂》GB8076

 密度(或细度)

 1d和3d抗压强度比 缓凝剂 PH 值 《混凝土外加剂》GB8076 密度(或细度)

 混凝土凝结时间 引气剂 PH 值 《混凝土外加剂》GB8076 密度(或细度)

 含气量 泵送剂 PH 值 《混凝土泵送剂》JC473 ⑴ 以同一生产厂,同品种、同一编号的泵送剂每 50t 为一验收批,不足 50t 也按一批计。

 ⑵ 从不少于三个点取等量样品混匀。

 ⑶ 取样数量,不少于 0.2t 水泥所需量。

 密度(或细度)

 坍落度增加值 坍落度保留值 防冻剂 钢筋锈蚀 《混凝土防冻剂》JC475 ⑴ 以同一生产厂,同一品种、同一编号的防冻剂,每 50t 为一验收批,不足 50t 也按一批计。

 ⑵取样应具有代表性,可连续取,也可以从 20 个以上的不同部位取等量样品。液体防冻剂取样应注意从容器的上、中、下三层分别取样。

 ⑶取样数量不少于 0.15t 水泥所需量。

 密度(或细度)

 R-7 和 R+28 抗压强度比 膨胀剂 限制膨胀率 《混凝土膨胀剂》GB/T23439 ⑴ 以同一生产厂,同一品种、同一编号的膨胀剂每 200t 为一验收批,不足 200t 也按一批计。

 (2)可连续取,也可以从 20 个以上不同部位取等量样品混匀,取样总量不小于 10kg。

 防水剂 PH 值 《砂浆、混凝土防水剂》JC474 (1)

 年产 500t 以上的防水剂每 50t 为一验收批,500t 以下的防水剂每 30t 为一验收批,不足 50t 或 30t 也按一批计。

 (2)从不少于三个点取等量样品混匀。

 (3)

 取样数量,不少于 0.2t 水泥所需量。

 钢筋锈蚀 密度(或细度)

 速凝剂 密度(或细度)

 《喷射混凝土用速凝剂》JC477 以同一生产厂,同一品种、同一编号,每 20t 为一批,不足 20t 也做为一批。每一批应于 16 个不同点取样,取样数量不少于 4 kg。

 1d 抗压强度、28 天抗压强度比 凝结时间 3 3

 钢材

 热 轧 光 圆 钢筋 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

 《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于 60t,不足 60t 也按一批计。每批钢筋应做 2 各拉伸试验、2 个弯曲试验。超过 60t 的部分,每增加 40t(或不足 40t 的余数),增加 1 个拉伸试件和 1 个弯曲试样。(试件长不小于 500 mm,取样数量 5 根,先做重量偏差,再做强度试验。)

 弯曲性能 热 轧 带 肋 钢筋 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

 《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于 60t,不足 60t 也按一批计。每批钢筋应做 2 各拉伸试验、2 个弯曲试验。超过 60t 的部分,每增加 40t(或不足 40t 的余数),增加 1 个拉伸试件和 1 个弯曲试样。(试件长不小于 500 mm,取样数量 5 根,先做重量偏差,再做强度试验。)

 弯曲性能 碳素结构钢 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后、伸长率)

 《碳素结构钢》GB/T700 每批由重量不大于 60t 的同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢筋组成,不足 60t 也按一批计。钢筋每批应做 1 个拉伸试验、1 个弯曲试验。(弯曲试件长350~400mm。拉伸试件:钢筋直径 6.5~20 mm 时,400~450 mm;钢筋直径 22~32 mm 时,450~500 mm。)

 弯曲性能 钢 筋 混 凝 土用 余 热 处 理钢筋 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014 每批由重量不大于 60t 的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批应做 2 个拉伸试验、2 个弯曲试验。在任选的两根钢筋切取。(弯曲试件长 350~400mm。拉伸试件:钢筋直径 6.5~20 mm 时,400~450 mm;钢筋直径 22~32 mm 时,450~500 mm。)

 冷弯 冷 轧 带 肋 钢筋 拉伸(屈服点、抗拉强度、伸长率)

 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95 《冷轧带肋钢筋》GB13788 每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于 60t。逐盘或逐捆做 1 个拉伸试验,牌号 CRB550 每批做 2 个弯曲试验,牌号 CRB650 及其以上每批做 2个反复弯曲试验。(弯曲试件长 350~400mm。拉伸试件:钢筋直径6.5~20 mm 时,400~450 mm;钢筋直径 22~32 mm 时,450~500 mm。)

 弯曲或反复弯曲 冷轧扭钢筋 拉伸(抗拉强度、延伸率)

 《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115 《冷轧扭钢筋》JC190 ⑴ 同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班每 10t 为一验收批,不足 10t 也按一批计。

 ⑵ 每批取弯曲试件 1 个,拉伸试件 2 个,重量、节距、厚度试件各 3 个。

 (3)取样部位应距钢筋端部不小于 500mm,试样长度宜取偶数倍节距,且不应小于 4 倍节距,同时不小于 500mm。

 冷弯 重量、节距、厚度 预 应 力 混 凝土用钢绞线 最大力

  规定非比例延伸力 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224 ⑴ 预应力钢绞线应成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢绞线组成,每批重量不大于 60t。

 ⑵ 从每批钢绞线中任取 3 盘,从每盘所选的钢绞线端部正常部位最大力总伸长率

 截取一根进行表面质量、直径偏差、捻距和力学性能试验。如每批少于 3 盘,则应逐盘进行上述检验。

 预 应 力 混 凝土用钢丝 抗拉强度 《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223 ⑴ 同一牌号、同一规格、同一生产工艺制作的钢丝组成,每批重量不大于 60t。

 ⑵在每盘钢丝的任意一截取端抗拉强度、弯曲和断后伸长率的试验试件各一根。规定非比例伸长应力和最大力下总伸长率试验每批取3 根。

 伸长率 弯曲试验 中 强 度 预 应力 混 凝 土 用钢丝 抗拉强度 《中强度预应力混凝土用钢丝》 YB/T156 GB/T2103 GB/T10120 ⑴ 钢丝应成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一强度等级、同一生产工艺的钢丝组成。每批重量不大于 60t。

 ⑵ 每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、伸长率、反复弯曲的检验。

 伸长率 反复弯曲

 一 般 用 途 低碳钢丝 抗拉强度 《一般用途低碳钢丝》GB/T343 ⑴ 每批钢丝应由同一尺寸、同一锌层级别、同一交货状态的钢丝组成。

 ⑵ 从每批中抽查 5%,但不少于 5 盘进行形状、尺寸和表面检查。

 ⑶ 从上述检查合格的钢丝中抽取 5%,优质钢抽取 10%,不少于 3盘,拉伸试验、反复弯曲试验每盘各一个(任意端)。

 180 度弯曲试验次数 伸长率 调 直 光 圆 和带肋钢筋 拉伸(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)

 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于 30 吨为一批;每批见证取 3 件试验。

 弯曲性能 4 4

 钢结构连接件及防火涂料

 扭 剪 型 高 强度 螺 栓 连 接副 预应力 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632 复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取 8 套连接副进行复验。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。在紧固中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。

 高 强 度 大 六角 头 螺 栓 连接副 扭矩系数 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231 复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取 8 套连接副进行复验。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。在紧固中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。

 螺 栓 球 节 点钢 网 架 高 强度螺栓 拉力载荷 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 每一规格螺栓抽查 8 个。

 高 强 度 螺 栓连接摩擦面 抗滑移系数 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 (1)试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。

  (2)制造厂和安装单位以钢结构制造批为单位。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量 2000t 为一批,不足 2000t 可视为一批。选用两种和两种以上处理工艺时,每种处理工艺应单独检验,每批三组试件。

 防火涂料 粘结强度 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 每使用 100t 或不足 100t 薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用 500t 或不足 500t 厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

 抗压强度 5 5

 防水卷材

 铝 箔 面 石 油沥 青 防 水 卷材 拉力 《铝箔面石油沥青防水卷材》JC/T504 ⑴ 以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于 1000 卷抽 5卷,500~1000 卷抽 4 卷,100~499 卷抽 3 卷,100 卷以下抽 2 卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。

 ⑵ 将试样卷材切除距外层卷头 2500mm 后,顺纵向截取 600mm 的 2块全...