最新消防工程师考试用书(五篇)(全文)

时间:2023-06-03 08:20:08 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的最新消防工程师考试用书(五篇)(全文),供大家参考。

最新消防工程师考试用书(五篇)(全文)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

消防工程师考试用书篇一

第一条 人力资源社会保障部、公安部共同委托人力资源社会保障部人事考试中心承担一级注册消防工程师资格考试的具体考务工作。

各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构共同负责本地区的考试工作,具体职责分工由各地协商确定。

第二条 各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构按照《注册消防工程师制度暂行规定》(以下简称《暂行规定》)和本办法有关要求组织实施二级注册消防工程师资格考试。

第三条 一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。

二级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。

第四条 一级注册消防工程师资格考试分3个半天进行。《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。

考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。

第五条 二级注册消防工程师资格考试分2个半天进行。《消防安全技术综合能力》科目的考试时间为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。

考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。

第六条 符合《暂行规定》中一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。

(一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;

(二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。

在连续的2个考试内参加上述科目考试并合格,可取得一级注册消防工程师资格证书。

第七条 参加考试由本人提出申请,按规定携带相关证明材料,到当地考试管理机构报名。考试管理机构按规定的程序和报名条件审核合格后,核发准考证。参加考试人员凭准考证和有效证件在指定的日期、时间和地点参加考试。

中央和国务院各部门及所属单位、中央管理企业的人员按属地原则报名参加考试。

第八条 考点原则上设在直辖市和省会城市的大、中专院校或者高考定点学校,如确需在其他城市设置考点,须经人力资源社会保障部和公安部批准。考试日期原则上为每年第四季度。

第九条 坚持考试与培训分开的原则。凡参与考试工作(包括命题、审题与组织管理等)的人员,不得参加考试,也不得参加或者举办与考试内容相关的培训工作,不得强迫应试人员参加与考试相关的培训。

第十条 考试管理部门和考务实施机构,应当严格执行考试工作的各项规章制度,遵守考试工作纪律,切实做好试卷命制、印刷、发送和保管过程中的保密工作,严防泄密。第十一条 对违反考试工作纪律和有关规定的人员,按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源社会保障部令第12号)处理。

消防工程师考试用书篇二

消防水箱:一类高层公共不小于36m³,超过150米100m³;超过100米50m³;
多层、二类公共建筑和一类高层住宅不小于18m³,一类高层住宅超过100米36m³。二类高层不小于12m³。大于21米多层住宅不小于6m³,工业≤25l/s不小于12m³,大于25l/s不小于18m³。1w~3w商店不小于36m³,3w以上不小于50m³。转输水箱不小于60m3。

静压及动压:消火栓工业建筑、一类高层公共建筑最不利点不低于0.1mpa,超过100m公共建筑0.15mpa。其他0.07mpa。安装稳压泵最不利点全都是应大于0.15mpa。喷淋工作压力不小于0.05不大于0.1 消防水池计算:一类高层消火栓持续时间3h,其他2h。喷淋持续时间1h。有自动喷水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓超过20l/s时可以按规范减少5l/s;
多层建筑可减少50%,但不小于10l/s。(室内外消火栓+自动喷水+冷却水幕);

消防水池设置要求:补水不大于48h,大于2000m3时不应大于96h。进水管计算确定且不小于dn100,大于500m³隔开独立使用;
大于1000m³分两座独立设置。消防水池的补水当采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,仅有消火栓系统时不应小于50m3。

增稳压装置:消火栓稳压泵不大于5l/s;
喷淋消防稳压泵不大于1l/s,合用的3l/s。大于系统设置自动气泵压力0.07-0.1mpa。题外话:水泵接合器和室外消火栓按10-15l/s。气压罐150l要装压力表

室内消火栓管道布置:当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1mpa,或工作压力大于2.4mpa,自动喷水控制器1.6mpa,喷头大于1.2mpa应采用分区给水系统。水带长度不宜超过25m。室内消火栓应满足2支枪2股充实水柱同时到达任何部位。消火栓间距不大于30m室内消火栓dn65,距地面高度1.1m。消火栓栓口动压不大于0.5mpa,中间数值采用减压型消火栓;
大于0.7mpa时减压装置。高层建筑和净空高度超过8m民用建筑,消火栓栓口不小于0.35mpa,且充实水柱13m。其他不小于0.25mpa,且充实水柱10m。立管不小于dn100,检修关闭停用竖管不超过1根,竖管4根时不相邻的2根。每根竖管与供水横干管处设置阀门。消防水泵进出口附件:流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。当出流量为设计流量的150%时,出口压力不低于设计工作压力的65%。消防水泵出水管上安装消声止回阀、明杆闸阀或自锁装置的蝶阀,大于dn300设置电动蝶阀,压力表(有旋塞)。吸水管设置过滤器。真空压力表。水泵进出水口橡胶接头。

消防水泵的功能测试:

1、外观完好,无破损,阀门该开的开该关的关。

2、和设计文件对比流量、扬程各个参数。

3、现场手动启泵且有反馈信号。

4、远程启泵有反馈

5、现场机械应急启动有反馈

6、联动启动(出水干管上设置的压力开关、高位水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关)且有反馈。

7、主备泵切换

8、流量压力测试。(系统需要对水箱、水池容积,管道,各设备单项测试,再联动测试。静压动压测试)管网冲洗和试压:现强度试验→冲洗→严密性试验。强度试验等于小于1mpa,设计工作压力1.5倍且不低于1.4mpa,大于1mpa时,加0.4mpa,稳压30分钟,无泄漏、无变形、压力降0.05mpa合格。的冲洗顺序外内下上。严密性试验为设计工作压力,稳压24h无泄漏。气密性试验采用空气或氮气。压力0.28mpa。稳压24h,压力降0.01mpa。喷头和报警阀:湿式、预作用不超800只,干式不超过500只。报警阀组供水的最高和最低位置喷头高程差不大于50m。湿式报警阀进水压力大于0.14mpa,流量大于1l/s时启动。带延迟期的水力警铃5~90s内报警(水流指示器2~90s)。不带的应15s内报警。压力开关动作并有反馈信号。报警阀安装温度不低于4℃且不高于70℃。距地面的距离宜为1.2m。水力警铃的工作压力不应大于0.05mpa。喷淋头每根配水支管控制数量:轻、中危险级场所不应超过8只;
严重危险级和仓库危险级的不应超过6只。短立管及末端试水装置的连接管管径最小25mm 气体灭火:柜式七氟丙烷充压压力为2.5mpa,管道灭火4.2mpa。2台灭火装置动作时差不应大于2s,联动动作:烟温感报警→房间内声光警报器响→第二个烟温感报警→关闭现场联动设备(空调,窗户等)→气体灭火控制器→模块→驱动钢瓶电磁阀→选择阀→气体灭火容器阀

探测器:距离空调送风口最近边缘不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m;
点型感温探测器安装间距不超过10m;
点型感烟探测器安装间距不超过15m。倾斜不大于45 °;
点型感烟感温不适宜大空间、高度超过12m、低温场所。线型光束轴线至顶棚垂直距离宜0.3~1m,距地高度不宜超过20m。相邻两组水平距离不应大于14m,且(离墙)不小于0.5m。收发器之间不宜超过100m。

自动喷水灭火系统:水流指示器与信号蝶阀间距300mm。信号蝶阀在水流指示器前段。各层设置试水阀。最不利点设置末端放水装置。联动功能测试方法:分派几组人。系统控制装置在自动状态。末端放水→水流指示器信号反馈→压力开关动作→水力警铃响(3米远处70分贝)→水泵启动(放水后5分钟内启动)。在装有格栅类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应增加1.3倍确定。

防排烟:自然排烟窗面积不小于室内面积的2%;
火灾确认信号自动启动排烟口,排烟口再联动排烟机。排烟口与附近安全出口部小于1.5m。排烟口的风速不宜大于10m/s、送风7m/s;
楼梯间2-3层设置正压风口常开;
前室每层设置常闭,火灾时15层以上开启本次及上下层。15层以下开启本次及上一层。常闭排烟阀应有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能。其开启信号应与排风机联动。送风余压:楼梯间40~50pa,前室25~30pa;
送风机的进风口应设置在排风机出风口的下方,垂直距离不应小于3m;
水平布置不应小于10m。建筑面积小于等于500m2的房间,排烟量不应小于60m3/h·m2。承担三个防火分区排烟的应按最大排烟分区面积每平米不小于120m3/h,灭火器: 3公斤以上的灭火器要带软管;
a类严重危险级保护范围手提15米往下加5米;
b、c类轻危险15m往上减3米。推车加倍。手提式灭火器顶部离地不大于1.5m,底部离地不小于0.08m。水基型灭火器出厂满3年,修3次(第3.4.5年),第6年报废。干粉灭火器出厂满5年,修3次(第5.7.9年)第10年报废。二氧化碳灭火器出厂满5年,修4次(第5.7.9.11)第12年报废。配置公式q=ks/u

k取0.5

s面积

u系数:严重50中75 歌舞娱乐,商场,寺庙及地下场所计算结果基础上加30%;
筒体生锈≥1/3报废,小于1/3返厂维修。红区重装.防火检查、巡查:公众聚集场所每两小时一次防火巡查;
老幼病夜间防火巡查;
机关团体事业单位每季度一次防火检查;
其它单位每月一次防火检查。大型活动前12小时防火检查,活动过程中检查。安全培训与疏散演练:重点单位每年一次安全培训;
公众聚集场所每半年一次安全培训;
新上岗新岗位上岗前培训。消防重点单位每半年演练;
其它单位每年演练。

刑法:1人死亡3人重伤,直接经济损失50万元(矿山100万),10户家庭;
森林火灾2公顷,林地4公顷。处3年以上7年以下有期徒刑(强令违章冒险作业罪及工程重大安全事故罪处5年以下有期徒刑,情节严重的5年以上;
工程重大5年以上10年以下)

消防安全责任人及管理人职责:贯彻、保证、确定、组织、提供经费、建立消防队、组织制定预案。管理人:组织实施,组织制定操作规程。拟定资金投入。

火灾隐患判定:不能立即改正的 ;
影响防火灭火功能的;
容易导致火势蔓延扩大的;
影响公众安全的。消防工程师职业道德:维护公共安全原则、诚实守信原则。基本规范:爱岗敬业(核心)、依法执业、客观公正(本质要求)、公平竞争(促进行业发展的动力)、奉献社会(最高层次的要求)、保守秘密、提高技能(义务)。

修养的途径和方法:自我反思、向榜样学习、坚持慎独、提高道德选择能力。

最多允许层数与耐火等级的适应性:厂房:二乙六、三丙二、三丁戊三(仓库除此外其他均为单)、其他为单。三5四

2、三2四1 钢结构防火:薄涂1.5h;
厚涂1.5h以上。检查厚度,现场选取5个不同部位厚涂的最薄处不低于设计要求85%厚度,连续面积不大于1m并5m内部不再出现类似情况。

防火间距不足时的处理:

1、改变使用性质

2、改变部分结构的耐火性能

3、提高建筑物耐火等级

4、调整生产工艺流程和仓库储存数量

5、调整部分构件的耐火性能和燃烧性能

6、外墙改防火墙

7、减少相邻开窗面积

8、拆除陈旧建筑

9、设置独立防火墙

消防车道及登高带:沿街长度大于150m或总长度大于220米设穿过建筑消防车道;
短边长度大于24m内院设进入天井的消防车道。车道4*4m;
车道边缘距离建筑物边缘大于5m(登高场地不小于5m不大于10m)。坡度不大于8%。登高带3%。车道转弯半径9m、12m、16~20m。回车场不小于一般12*12/高层民用15*15/重型车18*18m。高层建筑沿一个长边或不小于周长1/4的长边的底边连续布置消防车登高面。建筑高度不大于50m的可以间隔布置。间隔不大于30m。场地不小于15*10;
大于50m建筑不小于20*10m。承载力不小于10kg/cm2平面布置:厂房、仓库严禁设置员工宿舍。甲乙厂房办公室休息室贴邻时不小于二级耐火。3h防爆墙。且有独立安全出口(仓库不可贴邻)。丙类厂房内可以设置用于管理的房间及工人休息室。采用2.5h防火隔墙和1h楼板。有独立安全出口,生产区域相通采用乙级防火门。中间仓库3h防火墙和1.5h楼板,储量一昼夜的量,靠外墙设置。营业厅展厅(地下三不得设)、老幼病(地下室不可设)、教学楼、食堂、菜市场、设置按三二四一原则。

歌舞娱乐场所:地下时只能设置在地下一层,高差不大于10m。两个安全出口之间的房间疏散门与安全出口直线距离不大于25m,袋形走到直通疏散走道的房间门至安全出口不大于9m,(公共袋形15m安全出口中间的30m)设置自动喷水可以增加25%。墙2h楼板1h,乙级门。小于50m2且少于15人可一个门。大于50m2的不少于2个门。布置地下一及四层以上不大于200m2。0.5人/平米计算人数。

疏散门通道宽度:公共建筑疏散门和安全出口不小于0.9m人员密集不小于1.4m,疏散能力计算0.55m人肩宽;
40人每分钟每股人流疏散能力。走道(住宅、单多层公共不小于1.1m,厂房1.4m、高层医疗1.4m双面1.5m其他高层公共建筑1.3m双面1.4m),人员密集场所不小于1.4m。楼梯(高层住宅和单多层公共建筑、厂房1.1m,高层公共1.2m高层医疗1.3m)

前室:公共建筑、高层厂房仓库不小于6m2,住宅4.5m2。合用为10m2;
6m2。防火间距:

一、二级单多层丙类厂房与单多层甲类厂房12m,一、二级单多层丙丁戊仓库10m高层仓库13m。高层与高层13m,高层与单多层9m,单多层与单多层6m 防火分区:单多层一级丙类厂房6000m2高层3000m2;
高层民用建筑一二级1500m2;
单多层民用建筑一二级2500m2;
地下室500m2(以上有喷淋可以翻倍);
设备用房1000m2。营业厅和展览厅设置喷淋时最大高层建筑4000m2;
单多层首层不大于10000m2;
地下室不大于2000m2;
总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店应防火墙,2h楼板分割不大于20000m2的区域。连通时设置下沉式广场、防火隔间、避难走道。

防烟分区:不宜大于2000m2;
长边不应大于60m。室内高度超过6m且有对流条件不大于75m。

应急照明:照度3lx;
疏散走道1lx;人员密集场所3lx;
病房楼或手术部10lx;
前室楼梯间避难走道5lx 避难间1h;
超过100m民用建筑1.5h;
医疗老年人、10w平米的公共建筑、2万平米的地下室1h。其他0.5h 维保要求:

1、方案要业主批准

2、计量器具要在有效检定期内3。对设备拆分检查、养护、维修。如:消火栓有无漏水,更换密封圈;
检查手轮转动是否灵活;
消火栓按钮是否有效;
水枪水带;
箱门玻璃完好。整改:立即整改。及时整改24小时内。限期整改7工作日。

压力试验:喷头:密封性能试验3mpa。保压3min。抽取1&且不少于5只喷头试验。1只不合格再抽取2%不少于10只。再不合格不得使用该批喷头。备用总数1%每种大于10个。水带:取1.2长的水带,使用试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,无渗漏合格。继续加压至爆破,其压力应不小于工作压力的3倍。消防给水:先强度试验后冲洗再严密性试验;
设计工作压力等于或小于1.0mpa时,试验压力为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4mpa;
当设计压力大于1.0mpa时,试验压力为工作压力加0.4mpa(钢管)。稳压30min无泄漏无变形压力降不大于0.05mpa。严密性试验设计工作压力,稳压24h,无泄漏。气压严密性试验的介质空气或氮气,试验压力为0.28mpa且稳压25h,压力降不大于0.01mpa。水箱:敞口水箱装满水静置24h不渗漏。封闭水箱在试压压力下保持10min,压力不降、不渗漏。末端放水装置:试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压5min 设备检查口诀:水池水箱电磁阀,铅封锁链按月查;
消防水泵周启动,试水放水季度查,年查水源日查温,不查水位关角阀。

防火卷帘:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30时,防火卷帘的宽度不应大于10m;
当防火分隔宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能。

疏散门:疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人门方向可以不限制(甲乙类生产车间除外)。应采用平开门,但丙丁戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶。疏散门应为推闩式外开门。高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1m的防护挑檐。

减压阀:1.减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。

2、减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器和减压阀前后应设压力表

3、过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。

4、减压阀后应设置压力试验排水阀

5、减压阀应设置流量监测测试接口或流量计。

6、垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。

7、比例式减压阀垂直安装,可调式减压阀水平安装。

消防工程师考试用书篇三

规范是命题老师命题的依据,多数考题都能在规范中找到答案。规范太多,如果你不能全部看完的话,至少要把下面这四类看上2-5遍。

《建筑设计防火规范》gb50016-2014(以下简称《建规》)及《建筑设计防火规范图示》13j811-1改(以下简称《图示》)。

《建规》是消防规范的基础,也是注册消防工程师考试的重点内容,同时也是新旧教材改动内容最多的地方。由于新版教材的修订的依据的重要规范就是《建规》,所以建议考生在学习“建筑防火”知识板块时以《建规》为主,《图示》有助于理解该规范中的条文,也建议将其作为学习工具。《建规》正文共146页,正文不到七万字,三科考试中却有超过70分的考点,一定要结合“条文说明”和《图示》研究透。

《消防给水及消火栓系统技术规范》gb50974-2014(以下简称《消规》)。

由于14版教材发布之前,消防栓系统曾是国内唯一没有专用标准的灭火系统,规范编制组结合原《高规》及《建规》中有关消防给水和消火栓系统的条文并做了修订。从2006年立项到2014年实施,《消规》编制组共用了8年的时间。《消规》实施后,三科教材中的消防给水系统均有不同程度的新旧规范条文冲突之处。同样建议考友们在学完《建规》后再认真地学习《消规》,《消规》正文共114页,研究透《消规》有利于掌握其他水系统。

《火灾自动报警系统设计规范》gb50116-2013、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-2007(以下统称为《火规》)

《火规》主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动报警系统、系统的施工、调试、验收等。该规范涉及的重要内容将一直是注册消防工程师的热门考点。

《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001(2005版)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》g50261-2005(以下统称为《水规》)。

自动喷水灭火系统是最常见水灭火系统,《水规》对水灭火系统常见组件、管道等都做了详细的介绍,预计今年案例分析会考到相关知识点。

个人认为《建规》、《消规》、《火规》及《水规》是考友们备考过程中至少要掌握的四类规范,掌握四类规范后,再看新版教材后便会在不知不觉中掌握融会贯通的技巧。

时间充足的考友还应再看看以下规范:

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 gb50067-2014

《汽车加油加气站设计及施工规范》 g50156-2012 《水喷雾灭火系统设计规范》 g50219-2015

《建筑灭火器配置设计规范》gb50140-2005

《气体灭火系统设计规范》gb50370-2005

《泡沫灭火系统设计规范》gb50151-2010

《消防控制室通用技术要求》g25506-2010

《人民防空工程设计防火规范》gb50098-2009

消防工程师考试用书篇四

造价师考试速记

经典总结 顺口溜

一、提醒:

1、09的规费删除了工程定额测定费。

2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。

混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费变成专业措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的专业措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目)。

增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。

施工排水、降水费拆分为(施工排水费,施工降水费)。

另外:夜间施工增加费,二次搬运费,大型机械设备进出场及安拆费,已完工程及设备保护费没有变化。

二、措施费

1、今夜冬雨增加 夜间施工增加费冬雨季施工增加费

专业大型机械二次搬运 专业措施项目大型机械设备进出场及安拆费二次搬运费

地上地下建筑需要保护 地上、地下设施、建筑物的临时保护设

施费

排水降水工作也已完成 施工排水费施工降水费已完工程及设备保护费

安全文明措施就有保障 安全、文明施工费 等措施费就能记住.2、二 次搬动费

冬 冬雨季施工增加费

夜 间施工增加费

临 建筑物的临时保护设施费

大 型机械设备进出场及安拆费

水 施工排水费、施工降水费(两项合一记住)

地 地上地下设施费

砖 专业措施费

已 已完工程及设备保护费

安 安全、文明施工费

其中:地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了~~

消防工程师考试用书篇五

2018注册消防工程师必读:考试三科重点内容

注册消防工程师现在是比较热门的考试,在近几年内含金量逐渐提高,所以考试的人也比较多。但是大家对于考试还是比较迷茫的,尤其是考试的教材重点。对于自学的小伙伴来说,最需要的就是注册消防工程师的教材重点了。

《消防安全案例分析》

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

考试内容为:本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

《消防安全技术实务》

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

考试内容为:

(一)燃烧与火灾(燃烧、火灾、爆炸、易燃易爆危险品)

(二)通用建筑防火(生产和储存物品的火灾危险性、建筑分类与耐火等级、总平面布局和平面布置、防火防烟分区与分隔、安全疏散、建筑电气防火、建筑防爆、建筑设备防火防爆、建筑装修、外墙保温材料防火、灭火救援设施)

(三)建筑消防设施(室内外消防给水系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、城市消防安全远程监控系统、建筑灭火器配置、消防供配电)

《消防安全技术综合能力》 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

考试内容为:

(一)消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德(消防法及相关法律法规、注册消防工程师执业)

(二)建筑防火检查(总平面布局与平面布置检查、防火防烟分区检查、安全疏散设置检查、易燃易爆场所防爆检查、建筑装修和建筑外墙保温检查)

(三)消防设施检测与维护管理(通用要求、消防给水设施、消火栓系统、自动水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、建筑灭火器配置与维护管理、防烟排烟系统、消防用电设备的供配电与电气防火防爆、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统、城市消防安全远程监控系统)

推荐访问:考试用书 工程师 最新 最新消防工程师考试用书(五篇) 最新消防工程师考试用书(五篇) 消防工程师证考试用书