2022年8月4日,新版标准IEC 60884-1:2022(Edition 4.0)“Plugs and socket-outlets for household and similar purposes-Part 1: General requirements”发布,本标准取代IEC 60884-1:2022+A1:2006+A2:2013。

IEC 60884-1:2022适用于室内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50 V以上但不超过440 V、额定电流不超过32 A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。对于装有无螺纹端子的插头或插座,额定电流最大限值为16 A。

本文通过分析解读IEC 60884-1新版标准与旧版版标准的重点差异章节,解析新版标准新增及修订的测试项目,便于理解标准变更后的新技术要求,为企业家用及类似用途插头插座产品设计和检测提供帮助。

主要涉及到的章节及具体要求如下:

1.1 新旧标准术语和定义的重要差异(如表1)

表1 术语和定义的重要差异

1.2 新旧标准额定值的差异

优选形式与额定值的组合表中给出了L/N/E具体组合示例,优选额定电流值新增了20 A和25 A,优选额定电压值新增了400 V。

1.3 新旧标准产品分类的差异

按端子类型分类中新增了绝缘刺穿端子类;
新增按照连接导线类型进行的分类;
按插座的使用/安装方法分类中删除镶板式插座类型,桌面插座类型修改为家具插座类型。

1.4 第8章标志

交流符号新增AC表示。

对于标志的擦拭试验,明确了所用汽油宜为 95 % 正己烷(化学文摘服务注册号码, CASRN , 110-54-3 ),明确了测试工具的具体参数和材料要求。

1.5 第9章尺寸检查

第9.1条对于带保护门插座,在用最大尺寸的插销的插头插入10次和拔出10次后,新增了第22.4条插入插头打开保护门所需力的测试。

1.6 第10章防触电保护

第10.6条对于接地插套的变形,新增了150 N压力试验进行检查。

1.7 第11章接地措施

第11.1条带接地触头的电器附件在考核插头插入和拔出时,接地插销先通后断,明确用工作电压不小于40 V,不大于50 V电指示器进行测试。

1.8 第12章端子和端头

新增了在进行第12.2.5条(螺纹端子)和12.3.10条(无螺纹端子)导线受损程度测试后的判定要求。对于软的铜导线,受损线丝数不超过原线丝总数的15 %的情况可以忽略。新增了第12.3.1中对于可拆线移动式附件的无螺纹端子适用于连接软铜导线的要求。第12.4条新增绝缘刺穿端子(IPT),具体测试要求为附录F。第12.5条新增压接连接测试要求,包括压接连接的要求和附件压接端子的拉出测试。

1.9 第13章固定式插座的结构

新增明装式插座背面不应有裸露的载流条的要求。

1.10 第14章插头和移动式插座的结构

14.21条中新增对于根据温度监控减少通过插头的电流的控制电路要求。第14.36条新增移动式插座需要配有保护门的要求。

1.11 第16章耐老化、由外壳提供的防护和防潮

新增配合防有害进水的由表面光滑的塑料制成的测试壁,如制造商说明书规定电器附件可适用于安装在毛糙的墙上,可以用塑料壁或砖壁配合进行测试。同时标准中新增了平墙和塑料墙示意图。同时对于IPX3和IPX4的附件,新增了防有害进水的具体测试要求及测试示意图。

1.12 第17章绝缘电阻和电气强度

新增了在进行绝缘电阻和电气强度测试时附件中指示灯或组装电子元件需断开至少一极的要求。新增对于带有易触及金属表面的电器附件进行更高值电气强度的要求。

1.13 第19章温升

新增了标准所包含的特殊附件的具体温升测试要求。主要差异如下:新增了空心插销夹紧装置示意图。新增了19.2条中对高负载插头和插座的具体温升测试要求。19.4条对于带有组装元件的附件,细化了分别针对插座和可拆线插头、不可拆线插头的温升测试要求。新增了19.5条对于带压接端子的电器附件、第19.6条带指示灯的固定式插座的具体温升测试要求。

同时,修订了Table 18(对应旧版标准Table20)中部分参数数据,新增了额定电流为2.5 A 130 V/250 V、6 A 130 V/250 V、10 A 130 V/250 V、16 A 130 V/250 V、20 A、25 A 440 V的不可拆线附件的测试参数。

1.14 第20章分断容量

新增了在分断容量测试时附件中指示灯应断开或移除的要求。

修改了金属支架(如有)的易触及金属部件(如有)连接线路。安装用的金属支架和开关的易触及金属部件,应以线状保险丝接地,试验期间该保险丝应不会熔断。此熔断元件应包含一根直径为0.1 mm,长度不小于50 mm的铜线。

1.15 第21章正常操作

新增了试验插头的最低铜含量要求为58 %。

1.16 第22章拔出插头所需的力

新增了第22.4条插入插头打开保护门所需力的测试。

1.17 第23章软缆及其连接

在旧版标准要求的不可拆线插头和不可拆线移动式插座均应装有一根符合IEC 60227(所有部分)或IEC 60245(所有部分)基础上,新版标准新增了符合要求的线缆标准IEC 62821(所有部分)或IEC 63010(所有部分)。

1.18 第24章机械强度

新版标准中,滚筒测试后,是删减对插座的保护门的测试,仅进行第10.5条的防触电保护测试。

新增了机械强度测试后的验证测试,即10.2所述带电部件不易触及,爬电距离或电气间隙也不会降至低于第27章的规定值。如有疑问,应对样品进行第9.1条、第10.2条、第10.5条和第27章的验证。同时,新增了保护门机械强度测试的部分测试项目,即将符合标准图纸的插头插入5次后保护门能正常使用。

1.19 第27章爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离

修订了部分电气间隙值,即对额定电压不大干250 V 的电器附件,带电部件与插座和插头中易触及的不接地或功能接地的金属部件之间的电气间隙要求值降低为4.5 mm,与爬电距离要求值保持一致。

1.20 附录

新增了附录D美标配线的插头插座的要求。

新增了附录E 附件中压接端子的生产过程中需要进行的测试。

新增了附录F带有缘刺穿端子(IPT)的附件的附加测试。

新增了附录G在-5 ℃到-45 ℃条件下工作的附件的附加测试。

新增了附录H在40 ℃到70 ℃下工作的附件的附加测试。

新增了附录I在高负载(HL)下工作的插头插座的附加测试。

本次修订中所涉及到文书表达方面的勘误,以及标准行文方式的调整,如在标准中相应章节新增子标题并调整条款表格图纸序号等轻微编辑性差异,本文不再赘述。

根据上文提到的新版标准的主要变化内容,总结出插座产品在依据标准IEC 60884-1进行检测时,常见的不合格项目如防触电保护、接地措施、端子和端头的检查这几个方面进行研究分析,供相应从业人员参考。

2.1 防触电保护

插座带金属面板的插座和金属支架,金属盖板没有被绝缘衬垫或绝缘隔层与金属支架全部隔开,尤其是正对安装螺钉孔位置(如图1 所示)。

图1 不合格项示例

金属盖板与绝缘衬垫等的卡扣位,金属卡钩穿通绝缘材料与金属支架相接触(如图2所示)。

图2 不合格项示例

2.2 接地措施

可拆线电器附件的接地端子接地端子的尺码小于相应电源端子尺码(如图3所示)。

图3 不合格项示例

2.3 端子和端头

穿通型的柱型端子,在内侧没有防止导线头接触到其他带电部件或防止电气间隙值降低的措施(如图4所示)。

图4 不合格项示例

2.4 正常操作

插座在进行正常操作时,试样出现严重磨损,插套周围绝缘材料融化,插销不能正常插入插孔,保护门融化变形(如图5所示)。

图5 不合格项示例

2.5 爬电距离、电气间隙

安装螺钉到带电部件距离不足3 mm(如图6所示)。

图6 不合格项示例

IEC 60884-1本次标准换版,重大技术变化涉及以下要点:明确了带有指示灯的插头和插座在做测试时对指示灯的处理方式,新增了压接连接方式或绝缘刺穿端子,完善了家用插头插座端子连接方式,同时列出了对于带压接连接方式的电器附件和带指示灯的固定式插座的温升测试要求,列出了在制作压接连接时需要做的测试项目,详细列出了对于绝缘刺穿端子可靠性的具体考核方式。对用于连接美国电线(AWG)的插头插座,以标准主体为基础,以类似特标的方式详细列出了具体测试方案。IEC 60884-1标准主体规定插头插座适用的环境温度通常不超过 +40 ℃,但是在平均24 h的期间内不超过+35 ℃ ,环境空气温度的下限值为-5 ℃,为覆盖一些地处寒带地区的国家(例如加拿大、芬兰、挪威、瑞典等)的插头插座的适用环境温度,IEC 60884-1: 2022版标准在附录中新增了对于在< -5 ℃, ≥- 45 ℃ 的温度下使用的插头插座的测试项目,同理,为覆盖一些地处热带地区的国家的插头插座的适用环境温度,在附录中也新增了在 > 40 ℃, ≦70 ℃的温度下使用的插头插座的测试项目。另外,以附录的形式列出了对于高负载插头插座的具体考核方式。此外,IEC 60884-1新版标准以旧版标准为基础,结合测试实际情况,将一些测试条件细化具体化,便于在产品检测过程中检测机构和检测员使用标准化的测试设备遵循统一的测试方法,减少因设备和方法差异而产生的结果差异化。新增对于移动式插座保护门的要求,对移动式插座的安全性能提出更高的要求。

家用和类似用途插头插座,属于是量大面广的产品,插座用于电器的取电来源,广泛应用于人们的生活工作娱乐场所,插头主要为黑白家电配套,其作用主要是用于用电电器与电源的连接。插头插座产品质量的好坏直接影响到全社会人类的生命、财产及周围环境的安全。目前插头插座产品种类规格繁多,与之相对应的插头插座生产企业众多。企业在设计产品时,应依据新版标准具体测试要求进行充分考虑和严格要求。通过上文对新旧标准差异解读以及对插座常见检测问题的研究分析,能够帮助企业对新版标准的换版有一个全面的认识与了解,在产品研发过程和检测认证阶段能够加快进度,降低企业生产成本,提高生产效率。

随着科技的发展,人民生活水平的提高,对插头插座产品的质量及功能多样性要求也越来越严格。因此,新版标准的换版,在满足了市场的消费需求的同时,对产品标准的检测要求进行了进一步规范和调整。插头插座在其产品功能和技术上也将会不断创新,在提高产品质量的基础下,追求新的功能和更高的技术质量要求,是行业未来的发展方向。

猜你喜欢拆线插头插座◆ 开关、插座建筑与预算(2022年6期)2022-07-08多孔位插头绝缘体注塑模具设计分析玩具世界(2022年1期)2022-06-05拆线作文评点报·小学五、六年级(2020年29期)2020-07-23拆线新作文·小学高年级版(2019年9期)2019-10-30小小圆洞,救君一命智慧少年(2018年10期)2018-12-24插座广东第二课堂·初中(2018年12期)2018-02-13插头插座检测中常见问题分析电子制作(2016年15期)2017-01-15拆线剪尖端保护方法改进效果观察浙江医学(2017年8期)2017-01-13选购家用插头插座要“三看”中国质量监管(2016年10期)2016-07-10立式旋转插座学苑创造·A版(2016年1期)2016-03-10