通风空调安装施工及系统调试技术探讨

时间:2023-06-23 10:30:02 来源:网友投稿

江海新,刘汝男

(北京城建七建设工程有限公司, 北京 100029)

通风空调的施工安装和系统测试工作对建筑的使用具有十分重要的作用。通过对空调设备处理空气的温度、湿度,使一定区域范围内的空气温度、湿度达到一定要求。空调空气的过滤效果要求非常严格。采取正确的措施对通风空调工程系统进行有效的调试,有利于对工程项目施工的质量做出准确的评估,同时可以及时发现空调设备性能和安装等方面与实际情况之间存在的问题,及时改进空调的安装施工及系统性能的测试技术。然而,我国建筑领域并没有高度重视通风空调施工技术和空调系统性能的测试工作,导致通风空调安装和系统性能达不到环保、科学、节能及稳定运行的效果。因此,文章探讨通风空调系统安装施工及调试技术,以便今后能不断提高通风空调施工安装和系统性能调试技术水平,改善人们使用通风空调的舒适度,提高人民群众的满意度。

通风空调工程包括通风系统和空调系统。通风系统由送风机和排风机、风管和风管部件及消声器等构成。空调系统是由空调冷源热源、空气处理器、空气管道输送和分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度和洁净度的自动控制和调节组成。系统调试就是对通风系统和空调系统基本性能的检测。

某综合楼是集办公、商业、酒店为一体的综合性智能建筑,建筑地点位于某市商业区。建筑项目两个部分设计空调系统,即6层以下的办公室和酒店房间采用集中制冷设计,设计制冷量为3 531 kW(956 RT);
7层以上办公区设置水源热泵空调,也就是水冷式中央空调系统,满足灵活使用空调和计费要求。设计制冷量为5 068 kW(1 328 RT);
该建筑项目空调工程设计总制冷量约8 818.52 kW(2 284 RT)。

(1)承建通风空调工程的企业应当具有相应的施工资质;
施工现场应当掌握相应的技术标准。

(2)施工企业承接通风空调工程施工前,应与设计单位确认设计文件。

(3)通风空调工程施工前与建设单位协商,由建设单位出面组织设计单位、施工企业、监理单位一起对设计文件进行公开评审,并形成书面记录,由参与评审的各方签字确认。

(4)通风空调工程施工前,施工企业应当编制通风空调工程施工组织方案,由本企业技术负责人审核批准后,再由工程监理单位审核批准后方可组织施工。施工企业应当对通风空调工程施工人员进行技术讲解和必要的操作技术培训。

(5)如果施工图的变更涉及通风空调工程的使用效果和节能效果时,变更施工图纸必须经原设计单位批准。在实施之前,由原施工图设计文件审核机构审核变更处理后,由监理单位和建设单位确认。

(6)建设单位在系统检验测试、试运行、系统调试前,由施工企业编制相应的技术方案,得到审批后进行系统调试。

(7)通风空调工程所采用的新技术工艺和新材料设备,应当按照有关规定进行评审、评价和做好备案工作。如果是首次运用新技术施工,应在施工前制订详细的施工技术方案[1]。

通风空调安装施工及系统调试流程大致分为4个阶段:施工前的准备阶段、施工生产阶段、设备系统调试阶段和竣工验收阶段。

4.1 通风空调安装施工工艺

根据设计图确定空调设备内外机位置后,立即安装内机挂板,待外机、内机挂板安装牢固后,再拉直连接管,检查管道是否有弯曲、漏气现象;
检查喇叭口两端是否有裂纹。如果有裂纹应重新燃烧,否则以后使用过程中会漏氟。检查控制电缆是否短路或断路。确认管路、控制电缆和出水管完好后,需将管路、控制电缆和出水管绑扎在一起,将连接管进行密封。穿过墙壁时,墙内外的两人要互相配合慢慢将管道通出去,避免拉伤管道,然后将管道与空调设备内外机与控制线连接牢固。之后,从管道和机器内部清除空气。操作方法如下:拧紧外机连接处,用专用扳手拧松截止阀阀杆约1圈,当听到外机连接处发出吱吱声大约30 s后用扳手拧紧连接处,再松开固定截止阀的阀杆,彻底松开细管上的截止阀阀杆,至此空调器排空结束,最后用清洁剂进行检漏,仔细观察各接头是否有气泡,验证系统无泄漏,拧紧阀门安全帽,即可试运行[2]。

4.2 重视通风空调安装施工现场的协调配合

土木建筑物施工时,应预留风管、孔洞、预埋管及支架件,供后续通风空调安装使用,预埋件主要用于固定大直径的风管和冷热水管管道。预埋件施工应与整个建筑的土建施工相协调,施工中出现标高、坐标位置、空洞尺寸等问题应及时进行调整;
根据数量、规格、尺寸提前协调预制木质盒子的预留孔。

对照土建工程要求,与负责工程的土建技术人员沟通与确认,及时在墙面、地板上安装木质盒子。木质盒子的安装一般由负责土建的单位完成,负责安装通风空调的企业检查各项参数是否满足最终设计要求,经检查合格后方可进行后期的混凝土浇筑施工。一般情况下,建筑物内的固定结构不能随意切割。如必须切割,必须在施工前报告负责土建方的技术负责人,在确定修复方案后,再安排施工。

由于通风空调的预留孔尺寸较大,经常与供水排水、消防实施、供电管线线槽等位置发生交叉,因此在施工过程中,需要及时调整设计方案注意各种设施坐标位置、标高、孔洞几何尺寸是否过大,管线平行或垂直敷设是否过多,施工图中密度是否过大,是否发生冲突等问题。

通风空调设备房间多、管道多、数量多。在施工前要先与土建施工互相协调,对各房间设备基础的几何尺寸提出建议。负责土建的班组,对防排烟结构式的风管施工完毕后,要及时检查,全面清理擦拭风管残留建筑垃圾,用水泥砂浆封堵缝隙,防止风管漏风。

在土建施工过程中,应在塔式起重机拆除前,把屋面的风机、冷却水塔等负荷大、体积大的设备安装完毕。在屋面防水层施工前,通风空调安装企业应将防排烟风机基础施工图提供给土建施工人员,由土建施工人员进行风机基础施工;
屋顶防水施工前要先检查屋顶通风空调设备的供电管道和控制管道电缆是否已连接到电机或控制箱接口,确保供电和操作控制有效[3]。

通风空调安装施工方要给土建施工班组提供各风口标高、坐标位置、几何尺寸及数量,并与土建方共同检查各风口是否达到设计要求。

4.3 通风空调安装施工与装修工程的相互配合

空调系统机房通常设有冷源热源水泵、空调、通风等机房,因此要检查设备基础尺寸是否符合设计规定的标准,排水管、输电线管和管线设备图是否按设备图施工,并检查是否已将接口对接到位,如发现问题应及时找土建施工单位彻底解决。

应根据施工图纸和民用吊顶高度标准确定风机盘管机组安装的高度和位置,并应考虑风口安装的方向,同时在安装前配合其他设备的专业人员确定好连接进、出水管的标高和冷凝水管的坡度,确定后再安装。

确保电机电源线及卧式风机盘管电机与屋顶有约20 cm的净距离。使用膨胀螺栓固定风机盘管时,需调整垂直或平行,保持风机盘管的水平度,牢固安装风机盘管,使其受力均匀。

注意正确运用确定安装风机盘管的进出水方向的方法。一般来说,进水口和出水口设置在一侧,进、出口的顺序是下进上出,安装时注意避免接错位置。

在安装前应检查冷却塔混凝土基础是否符合设计施工图的尺寸规定,是否符合设备厂家提供的基础样件尺寸,检查人防实施送风管、排风管的穿墙孔、穿地板孔的坐标位置、尺寸、标高等是否符合设计要求,确认无误后开始管道施工。

检查防空测压管是否采用大于20 cm的钢管,引自防空指挥中心至±0以上,在距室外散水30 cm的位置两端安装接线盒,室外滤毒室的穿壁孔数和孔的大小应满足设计要求。

如果预留孔位置不正确,标高过低或过高,位置偏移或歪斜,需要用凿子进行修补。先统计数量,然后通知土建后再凿。钢筋切割时,要及时征求土建工程技术人员和设计人员许可后实施方案。当因地面或墙面上的抹灰层超过规定厚度而要求预留孔进行扩大时,应统计数量并通知土建方及时修改孔的尺寸。

5.1 空调加氟技术

空调器安装完毕,开机前检查电压,待调试后再加氟。安装完成后,供电前检查电压和空调使用的供电线路是否独立,然后用遥控器开机运行,室外机开始运行后,检查运行电流是否与设备标签标示的电压相符,如果小于标签,则可视为存在少量的氟,不必着急加氟,可以继续观察管道连接处是否有凝结或结霜情况进入添加氟的操作。加氟前,拧开室外机低压气体截止阀维护口上的工艺帽,按照要求选择风管;
气体阀上的喷射器与制冷系统专用的进气管喷射器端连接,一端与三通连接,将三通表的一端与另一气管连接,另一端与R22气瓶连接,将连接管中的空气与系统中的制冷剂一起排出,当管口发出“吱吱”声时,表示空气耗尽,拧紧气管螺母,打开制冷剂瓶阀门,倒立气瓶缓慢加氟,加满后,让空调继续运转,观察电流电压和管路结露凝结现象,当室外机的水管有露珠出现,低压气管截止阀内也有露珠形成后说明设备运行状态良好,这时可拧紧外部安全帽,至此,加氟工作已完毕[4]。

5.2 空调调试现场控制

施工企业资质和人员资质的确认;
检查空调品牌和质量是否满足业主的要求;
审核空调施工方案的合理性,排除不符合要求的内容。

使用前确认施工图的有效性,检查施工图的设计单位是否具有法人资格。根据通风空调施工图纸,认真审核,发现问题,做好问题部位书面记录,提供给设计单位,将提出的问题形成解决方案文件,会签确认后,及时协商处理设计变更事务。

在施工过程控制中要对管道坡度、节点的架设方式等环节进行检查;
参与空调调试,评估空调安装质量。安装管道时,尽量将管道先布置在走廊上,然后再引入房间,如果是立管井则应布置在浴室内。

编制通风空调工程施工进度计划、用料计划和人工组织计划,应保证不影响土建工程的后续施工。重点确定设备的规格型号、确定现场施工的日期,保证设备安装如期竣工。

对于通风管道和部件的使用的材料是现场加工还是采购,首先要考虑现场是否可以放置生产的各种加工机械。如果不行则应订货采购,需要明确管道的材质、尺寸规格和管道连接方式等,需要保证如期到货。

全面仔细检查预留孔数量、几何尺寸、标高、位置等是否符合施工图要求,不得遗漏;
仔细检查套管数量、管径、标高、位置是否符合施工图要求,不能遗漏,套管歪斜应及时调整到水平或垂直方向。

通风空调工程施工与消防设施施工应相互配合。防火阀、排烟阀和正压送排烟风口,以及联动控制等辅助控制设备要相互配合,设计人员要与通风施工等单位协商,确保施工协调,并在施工竣工前参加联合验收达到相应的规范标准。

正压送风机安装后,如发现正压送风不合格,检查所选的正压风机的尺寸规格、风机质量是否有问题,及时找到符合设计标准的正压风机。如果是风机质量问题可找设备厂家更换风机;
检查风管几何尺寸是否符合设计规范,如果风管尺寸过小,则需要根据风压和风量重新挑选合适的风机;
检查风管砌体间隙是否过大,需要土建施工将缝隙密封找平;
检查风管表面是否过于粗糙或留有抹灰残渣导致部门堵塞引起风压风量不足,确认后通知负责土建人员修理;
检查防火门的密闭性能是否符合标准,如密闭性能差导致风压过小,应及时找到负责土建方修补,使防火门达到良好的密封性能,确保符合要求的正压值。

保管留存施工档案。将建设单位、监理单位、施工单位书面列出各自的组织结构、总负责人姓名和详细联系方式,便于日后协调维护工作能保持沟通畅通。

通风空调的使用范围广,通风空调安装施工及系统调试技术涉及层面广泛。文章对空调工程对安装施工和系统调试的基本情况进行了详细的剖析,结合施工实际,总结现场安装和调试过程中容易疏忽的问题,针对这些问题提出了具体措施,对今后通风空调安装施工具有一定的指导借鉴作用。然而,时代在发展,产品技术要求也在不断提高,只有结合施工实际情况,对新问题善于总结,勤于钻研新技术,才能使通风空调安装与调试工作更符合新要求,为用户创造更舒适的环境。

猜你喜欢风管土建调试高层建筑中土建施工技术实施以及应用建材发展导向(2022年20期)2022-11-03桩基的土建施工技术建材发展导向(2021年15期)2021-11-05土建施工现场管理土建施工技术质量控制解析建材发展导向(2021年10期)2021-07-1612000t/d水泥熟料生产线三次风管的优化改造*水泥工程(2020年3期)2020-10-28某大型舰船矩形水密风管结构改进设计船海工程(2020年6期)2020-01-03高层建筑土建施工关键技术探讨建材发展导向(2019年13期)2019-08-24基于航拍无人机的设计与调试电子制作(2018年12期)2018-08-01土建风井内衬风管连接方案研究商品与质量(2018年49期)2018-05-25风管强度校核方案科学与技术(2018年12期)2018-04-25FOCAS功能在机床调试中的开发与应用制造技术与机床(2017年6期)2018-01-19